发表于 2011-3-9 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就快考安规了,为了方便记忆,请教各位高手,如何能够将那些答案是对的题目与那些答案是错的题目聚在一起,方便记忆。如果根据答案,在那些括号加入×
号或√号,册除那些文字的答案,那又如何操作呢?

Book1.rar

10.54 KB, 下载次数: 16

TA的精华主题

TA的得分主题

发表于 2011-3-10 00:03 | 显示全部楼层
二、判断题         XV
1.安全带使用前进行外观检查时发现有破损的,经过工作负责人同意可以继续使用。(   )        答案:错
3. 线路停电工作,在工作地段两端已挂地线的情况下,工作地段内的分支线不必挂接地线。(   )        答案:错
4. 在退出重合闸的线路杆塔上工作,可把该线路视为处于热备用状态。(   )        答案:错
5. 创伤急救的原则是先搬运,后固定,再抢救。(   )        答案:错
7.安全带受力部件允许铆接。(   )        答案:错
9. 转移作业点时,为了省时间,人在梯子上时可以移动梯子。(   )        答案:错
11.同一单位的接地线编号可以重复。(   )        答案:错
12. 杆塔的接地电阻测量工作,必须线路停电方可进行。(   )        答案:错
13. 摘挂跌落式熔断器(保险)时,必须使用金属棒,并有专人监护。(   )        答案:错
17. 工作许可人在虽未接到所有工作负责人的完工报告,但确知线路工作接地线已经全部拆除,即可下令向线路恢复送电。(   )        答案:错
19. 电力电缆上的工作均要填写第一种工作票。(   )        答案:错
20. 工作班成员不包括厂家人员和驾驶司机。(   )        答案:错
24.电房因为有门,可以不装设防小动物挡板。(  )        答案:错
27.雷雨天气,巡视室外高压设备时必须穿工作鞋。(  )            答案:错
28. 在配电变压器台架上进行工作,不论线路已否停电,必须先拉开高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),后拉开低压刀闸,在停电的高压引线上接地。(   )        答案:错
29. 配电变压器台(架室)停电检修时可使用口头或电话命令。(   )        答案:错
30. 对外单位派来支援的电气工作人员,因为对方经验丰富,故工作前不需要介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。(   )        答案:错
31. 在同杆塔架设多回路线路中部分线路停电工作时,工作人员在杆塔上需要使用绑线时,需要先将绑线解开,再牵引到杆塔上使用。(   )        答案:错
32. 如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,次日恢复工作,工作班人员到场后即可上塔工作。(   )        答案:错
39. 进行石坑、冻土坑打眼时,打锤人应戴棉纱手套。(   )        答案:错
40. 工作班人员对所做现场安全措施不得提出异议。(   )        答案:错
46. 处于检修状态的设备上工作,可不填用工作票。(   )        答案:错
47. 在配网操作中,如发生疑问时,应由监护人对现场认真核对后再进行操作。(   )        答案:错
51. 在带电设备周围允许使用钢卷尺进行测量工作。(   )        答案:错
53. 新参加电气工作的大学生因为受过良好教育,可以进行单人巡线工作。(   )        答案:错
54. 电气测量工作可由一人进行。(   )        答案:错
55. 在条件受限制的情况下,接地线可采用缠绕的方式挂接。(   )        答案:错
56. 工作人员在工作中可以随意移动或拆除遮栏、接地线、标示牌。(   )        答案:错
60.可用隔离开关拉开、合上故障电流。(   )        答案:错
61. 对故障线路查线发现故障点,在确知该线路已停电的情况下,应在报告领导后立即登塔处理。(   )        答案:错
65. 多人抬杆,可不同肩,但步调要一致,起放电杆时应互相呼应。(   )        答案:错
70. 运行中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压的电气设备。(   )        答案:错
71. 挖掘电缆沟时,在挖出的土堆起的斜坡上可放置需要使用的工具和材料。(   )        答案:错
75. 在操作任务较多,且操作地点分散的情况下,监护人可直接参与操作。(   )        答案:错
76. 在高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开后,即可进行更换配电变压器跌落熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作。(   )        答案:错
77. 单人巡线发现鸟巢,在确认无触电可能的时候,可登塔处理。(   )        答案:错
79.绝缘手套可以长期放置于抢修车内。(   )        答案:错
81. 悬挂线路警告牌工作,必须办理工作票。(   )        答案:错
83. 在对触电伤者进行通畅气道工作时,应该用枕头或其他物品垫在伤员头下。(   )        答案:错
84. 在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明一相无电压,即可确认线路确无电压。(   )        答案:错
88. 紧线、撤线前,应先试上杆一次,如不牢固,应加设临时拉绳加固。(   )        答案:错
90. 《电业安全工作规程》只适用于运用中的电气设备上工作的电气人员。(   )        答案:错
92. 在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,作业人员攀登杆塔砍伐树木时必须系安全带,树木、绳索不得接触导线。(   )        答案:错
95. 在砍剪树木的倒树范围内,可以有人逗留,但要提醒他注意安全。(   )        答案:错
97. 当被试验设备两端不在同一地点时,两端只要装设遮拦,就不用派人看守。(   )        答案:错
100. 雷电时,在室内可测量线路绝缘。(   )        答案:错
101. 在电缆井内工作时,电缆井口应盖好。(   )        答案:错
102. 工作人员在工作负责人接到许可命令后即可开始工作。(   )        答案:错
106. 配电变压器停电做试验时,台架上应有专人指挥。(   )         答案:错
110. 在操作跌落式熔断器时,操作人员可戴上绝缘手套直接去摘、挂跌落式熔断器熔丝。(   )         答案:错
112. 装设接地线时,可采用抛挂的方法进行。(   )         答案:错
114.工作票所填的断路器编号涂改,该工作票属不规范票。(   )        答案:错
115. 安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等登高工具外观检查不合格时,可留作备用或降低要求使用。(   )        答案:错
117. 在同杆架设多回路线路中部分线路停电的杆塔上工作时,工作人员都应穿屏蔽服。(   )         答案:错
119. 当现场没有合适的接地线时,为方便工作,可用架空导线作为接地线。(   )         答案:错
120. 班组人员因故离开工作现场返回工作地点时,不重新核对设备名称、编号、位置,即可继续工作。(   )        答案:错
126. 立、撤杆要设多人指挥,以便互相照应。(   )         答案:错
127.生产单位一次障碍造成设备、设施等直接经济损失人民币超过25万元的,属二类障碍。(   )                   答案:错
134. 立杆过程中,应派足够的人员进入杆坑配合工作。(   )        答案:错
135. 杆塔上有人工作时,为不影响塔上人员工作,必要时应调整或拆除拉线。(   )         答案:错
139. 已在停电线路工作地段一处验明无电压,则在该停电线路工作地段其它各处装接地线前无须再次验电。(   )         答案:错
142.装拆接地线时可以不用绝缘手套。(   )        答案:错
144. 处理运行中线路的飘挂物时可使用口头或电话命令。(   )         答案:错
146. 可用电线、铁丝、细绳作止血带使用。(   )         答案:错
148. 触电者触及高压设备,救护人员可就地用金属棒解脱触电者。(   )         答案:错
86.一双绝缘靴中的一只试验不合格时,这双绝缘靴可以继续使用。(   )        答案:错                 
2. 设备在试验的同时不得进行其他检修、维护等工作。(   )        答案:对
6. 立、撤杆要设专人统一指挥。(   )        答案:对
8. 承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。(   )        答案:对
10. 钢丝绳有断股者应予报废。(   )        答案:对
14. 挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行。(   )        答案:对
15. 专责监护人不得兼做其他工作。(   )        答案:对
16. 多回线路中的每一回线路都应有双重称号。(   )        答案:对
18. 用卷扬机敷设电缆时,工作人员不准用手拉或跨越钢丝绳。(   )        答案:对
21. 在吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。(   )        答案:对
22. 检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的接地。(   )        答案:对
23. 触电者脱离电源前,救护人员不准直接用手触及触电者。(   )        答案:对
25. 攀登铁塔脚钉时,应先检查脚钉是否牢固。(   )        答案:对
26. 起吊物体必须绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。(   )        答案:对
33. 操作人员在进行倒闸操作时,除遇有紧急情况外,其他人员不得干扰、干预、中断操作人员的操作。(   )        答案:对
34. 操作票填写完毕,审核无误后,操作人和监护人应先后在操作票上分别签名。(   )        答案:对
35. 申请工作终结前,工作地点所挂接地线必须全部拆除。(   )        答案:对
36. 梯子必须结实牢固,且梯子的两端装上防滑护套。(   )        答案:对
37. 白天工作间断时,如果工作地点的全部接地线仍保留不动,工作班须暂时离开工作地点时,则必须采取安全措施和派人看守。(   )        答案:对
38.任何人员进入生产、施工现场必须正确佩戴安全帽。(   )         答案:对
41. 锯电缆以前,必须与电缆图纸核对是否相符,并确切证实电缆无电后,用接地的带木柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。(   )        答案:对
42. 工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专人监护。(   )        答案:对
43. 电气工作人员必须学会触电急救。(   )        答案:对
44. 夜间进行摇绝缘工作时,应有足够的现场照明。(   )        答案:对
45. 烧伤急救未经医务人员同意,灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。(   )        答案:对
48. 起重设备在电缆沟附近施工作业时,不准在电缆沟盖板上撑支腿。(   )        答案:对
49. 接地时,如利用铁塔进行接地,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。(   )        答案:对
50. 挖坑前,必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确实位置,做好防护措施。(   )        答案:对
52. 上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。(   )        答案:对
57. 犬咬伤应立即用浓肥皂水冲洗伤口,少量出血时,不要急于止血,也不要包扎或缝合伤口。(   )        答案:对
59. 在导线架设过程中,紧线前,应检查导线有无障碍物挂住。(   )        答案:对
62. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等。(   )        答案:对
63. 使用梯子时,要有人扶持或绑牢。(   )        答案:对
64. 上木杆前,应先检查杆根是否牢固。(   )        答案:对
66. 验电前,应确证验电器良好。(   )        答案:对
67. 工作负责人在接受许可开始工作的命令时,如有任何疑问,没有弄清楚前不得进行工作。(   )        答案:对
68. 进行线路作业前,发电厂、变电所(包括用户)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)必须断开。(   )        答案:对
69. 装运电杆、变压器和线盘时应绑扎牢固,防止滚动、移动伤人。(   )        答案:对
72. 在杆、塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。(   )        答案:对
73. 在线路杆塔进行施工时,能在地面上进行的工作,必须在地面上进行,尽量减少高处作业和缩短高处作业时间。(   )        答案:对
74. 工作票中应填写停电检修线路的双重称号。(   )        答案:对
78. 当高压开关在合闸位置时,禁止操作刀闸。(   )        答案:对
80. 毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散。(   )        答案:对
82. 立、撤杆塔时,杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。(   )        答案:对
85. 事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。(   )        答案:对
89. 低压带电作业时,工作人员应站在绝缘垫上,人体不可同时接触火线和地线的线头。(   )        答案:对
91. 电力线路工作完工并拆除接地线后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。(   )        答案:对
93. 在停电线路地段装设的接地线,应牢固可靠,防止摆动。(   )        答案:对
94. 不合格的绝缘工具应及时检测或报废,不得继续使用。(   )        答案:对
96. 上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况。(   )        答案:对
98. 工作完工后,在未查明全部工作人员确由杆塔上撤下的情况下,工作负责人不得命令拆除接地线。(   )        答案:对
99. 上树砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝和攀登已经锯过的或砍过的未断树木。(   )        答案:对
103. 在松软土地挖坑,应有防止塌方措施。(   )        答案:对
104.施工作业时,施工方案、安全技术交底单应与工作负责人收执的工作票同时保存在工作地点。(   )        答案:对
105. 进行测量工作时, 测量人员必须了解仪表的性能、使用方法和正确接线,熟悉测量的安全措施。(   )        答案:对
107. 酒后、精神不振者,禁止上杆塔或登高作业。(   )        答案:对
108. 倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。(   )        答案:对
109. 线路的验电应逐相进行。(   )        答案:对
111. 恶劣及雷雨天气时应停止户外露天作业。(   )        答案:对
113. 装卸电杆时应防止散堆伤人。(   )        答案:对
116. 操作柱上油断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸的措施。(   )        答案:对
118.倒闸操作应坚持操作之前“三对照”,对照操作任务和运行方式填写操作票、对照模拟图审查操作票并预演、对照设备名称和编号无误后再操作。  (   )        答案:对
121.第二种工作票不能办理延期手续。(   )        答案:对
122. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,作业人员登杆塔前应核对标记无误,验明线路确已停电并挂好地线。(   )        答案:对
123. 无铭牌的起重机具,必须经试验合格后,方可使用。(   )        答案:对
124. 保证安全的技术措施有停电、验电和挂接地线。(   )        答案:对
125、开关断开、合上后,应检查开关分合位置指示是否正确,检查三相电流指示是否正确,开关状态指示灯指示、带电指示器指示是否正确。(   )        答案:对
128. 起重工作前,工作负责人应对起重工作和工具进行全面检查。(   )        答案:对
129. 测量接地电阻的工作可按口头和电话命令执行。(   )        答案:对
130. 验电时,必须使用合格的相应电压等级的专用验电器。(   )        答案:对
131. 检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施(   )        答案:对
132. 起重工作必须由有经验的人员领导,并应统一指挥,统一信号,明确分工,做好安全措施。(   )        答案:对
133. 在与带电线路、通讯线路交叉跨越的配电线路上进行施工时,应采取防导线磨刮措施。(   )        答案:对
136. 在居民区进行立、撤杆时,必须派专人看守。(   )        答案:对
137. 配网杆塔施工所使用的临时拉线必须在永久拉线全部安装完毕后,方可拆除。(   )        答案:对
138. “经医师鉴定,无妨碍工作的病症”是电气工作人员必须具备的条件之一。(   )        答案:对
140. 对由于高压试验而拆开的设备引线,必须用结实的绳子拴牢,防止触及邻近带电设备而造成触电。(   )        答案:对
141. 倒闸操作应根据当值调度员的命令,受令人复诵无误后执行。(   )        答案:对
143. 上杆时,如遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再行上杆。(   )        答案:对
145. 紧线时,应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。(   )        答案:对
147. 当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各受力部位,无异常情况后方可正式起吊。(   )        答案:对
149. 使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。(   )        答案:对
150. 立杆前,应开好“马道”,工作人员要均匀分布在电杆的两侧。(   )        答案:对
58.凡在离地面2米以上的地点进行工作,应使用双保险安全带,或采用其他可靠的安全措施。(   )        答案:对               
87.绝缘手套使用前先进行外观检查,外表应无磨损、破漏、划痕等,漏气裂纹的,禁止使用。(   )        答案:对

TA的精华主题

TA的得分主题

发表于 2011-3-10 00:08 | 显示全部楼层
二、判断题
131. 检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施( V )
 楼主| 发表于 2011-3-10 00:13 | 显示全部楼层
[广告] VBA代码宝 - VBA编程加强工具 · VBA代码随查随用  · 内置多项VBA编程加强工具       ★ 免费下载 ★      ★使用手册
哗,好利害啊!请问是如何做出来的?

TA的精华主题

TA的得分主题

发表于 2011-3-10 00:14 | 显示全部楼层
哎,忙活了半天,图片太大,传不上来。二楼的动作好快啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

手机版|关于我们|联系我们|ExcelHome

GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.030011 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 1999-2023 Wooffice Inc.

沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2

本论坛言论纯属发表者个人意见,任何违反国家相关法律的言论,本站将协助国家相关部门追究发言者责任!     本站特聘法律顾问:李志群律师

快速回复 返回顶部 返回列表