学习,交流,直到现在才知道电子表格的威力 ================================================================== ==== 具体使用方法: ==== ================================================================== 以 220三圈型式I 为例说明 铁心直径和低压线圈匝数在使用本系列计算表时请自己计算
1.先填写第一页上部的数据,如变压器型号,图纸代号,联结组,高中低容量,电压,调压范围,合同号,各种用户要求的数据,试验电压,频率。 2.填写铁心直径,然后按最右面的铁心数据表,得到铁心截面积,然后输入第4页的低压线圈的参数,低压线圈联结组,匝数,得到正确的磁密,回到第1页,-> 输入铁心单位铁损和单位励磁容量(正式版不要输入),空载损耗和电流会自动计算,现在不要看这些数据是否正确,待其它数据如MO,HW等算好后再看。油箱尺寸和其它重量先不要计算输入,进一步计算其它线圈的尺寸后再确定油箱尺寸和其它重量。 3.输入高中压线圈联结组标号,Y或D,(在第2,第3页), 然后在第2页计算电压比校合,先计算中压对低压的电压比,得到中压线圈的匝数,然后算高压对低压的电压比校核,得到高压线圈额定和各分接匝数。高压,中压线圈的匝数会自动返回到第2,第3页,请不要手工输入高中压线圈匝数。 4.高压线圈数据的输入,确定高压线圈形式,线规种类,匝绝缘厚度,进线方式,然后确定高压线圈线段排列,每种类型的线段使用的线规种类,确定高压各线段排列及每段匝数,使实际匝数和上面的计算匝数一致,确定线规单根导线的宽,厚,如果有屏线确定屏线的宽厚,计算幅向尺寸,轴向尺寸,得到电抗高度和铁心窗高,注意,行82~94中的高压线段排列和线规种类设定有数据变化时要按一下高压线圈计算按钮,当然你可以全部改完后再按,以后这部分数据有改动,都要按一下该按钮,已便统计不同线规的段数匝数。 5.中压线圈和低压线圈与高压线圈类似,不同的是导线种类的选取,什么时候按中压线圈计算按钮和低压线圈计算按钮会有提示。如果有调压线圈,填写好调压线圈参数,算出这些线圈的参数。 6.第7页绝缘半径的填写,主要是各线圈间主空道距离,相间距(你也可以在计算线圈数据前先填这些数据),然后得到M0和M0'。 7.看第7页算出的阻抗是否符合范围(或点击最上面的查看参数按钮),如果不符合,调整各线圈段数、每段匝数、线规、油道等数据,直到符合要求。 8.看第7页损耗是否符合范围,各线圈损耗,铁损等同步计算,在调整阻抗时观察是否符合要求,或单独为损耗调整线圈数据。 9.阻抗、损耗升全部符合要求后返回第一页,确定油箱尺寸。 10.在第9页计算油面温升,确定冷却方式和冷却器型号数量重量油重,输入校正温升,符合要求后返回第1页,确定所有其它重量等数据。磁屏蔽和噪音计算在第8,9页,请根据需要计算。 11.本表计算完毕,其它用tad程序算的项目算好后,再填入本表,如线圈温升,另外算的阻抗等。 12.打印输出,将算好的文件另存,如:220三圈型式I-合同号8888-用户XXXX-打印稿.xls,把里面的文字一次性全部描黑并设置为宋体,将需要打印的页面设置打印范围后,调整页边距、打印缩放比例后就可以打印了(对于A4纸,页面缩放比例一般为75~80%)。
[此贴子已经被作者于2007-5-28 15:14:16编辑过] |